镜中月 发表于 2013-4-25 17:58

新生儿室布局如此改造,可以吗?

本帖最后由 绿茵场 于 2013-4-25 22:45 编辑

我院新建新生儿室,由于房间面积大,所以把1个大间隔成2间,外间无窗打算做治疗室,内间有窗打算做配奶间。请问各位老师行吗?

热带雨林2010 发表于 2013-4-25 18:49

要进出配奶间是不是要通过治疗室呀?

丹蕾 发表于 2013-4-25 19:45

好像不太合适吧。对治疗室的无菌操作及环境要求会有影响。

绿茵场 发表于 2013-4-25 22:27

您最好是能配个图示,比如是否有实质性的隔断,通道是如何样的?

镜中月 发表于 2013-4-26 12:18

热带雨林2010 发表于 2013-4-25 18:49 static/image/common/back.gif
要进出配奶间是不是要通过治疗室呀?

进出配奶间,要经过治疗室

镜中月 发表于 2013-4-26 12:25

绿茵场 发表于 2013-4-25 22:27 http://bbs.sific.com.cn/static/image/common/back.gif
您最好是能配个图示,比如是否有实质性的隔断,通道是如何样的?

我上传了一个简单的标识(只是一个房间的图示),请老师看看,谢谢。

xiesq999 发表于 2013-4-26 14:57

进出配奶间,要经过治疗室,这是不好的设计,我看了你画的图,不知你那窗户有多大?能否纵向隔开?这样是否会好些?

镜中月 发表于 2013-4-27 14:17

xiesq999 发表于 2013-4-26 14:57 static/image/common/back.gif
进出配奶间,要经过治疗室,这是不好的设计,我看了你画的图,不知你那窗户有多大?能否纵向隔开?这样是否 ...

谢谢老师的建议,我们会重新考虑房间分配。

勤劳的小蜜蜂 发表于 2013-4-28 13:43

中间隔段最好用玻璃来做,这样光线会好点。最好能开二个门。

平湖秋月一帆 发表于 2013-5-1 22:52

新生儿病房改建应遵循卫生部《新生儿病房建设与管理指南》相关要求进行,区域划分、区域内房间设置、人物及洁污流向,辅助用房设置等应达到基本合理。因不知晓您们医院目前的面积、预扩展思路以及周围相邻关系,不便于回答。若方便可将医院要求、给予的面积,与周边相邻科室及房间关系等,最好有一张平面图,发至我的邮箱,看是否能帮助您排忧解难。我的邮箱:jt.fqp-1952@163.com.范秋萍论坛雅称:平湖秋月一帆

男丁格尔 发表于 2013-5-1 23:12

配奶间,治疗室能尽量安排在不同的区域么?配奶的管理,更多的是食品卫生,当然属于比较特殊的食品卫生管理专项。治疗室是医疗护理操作相关准备区域。另外,环境布局对于医院感染的风险评估,是我们需要关注的要素。赞同平湖秋月一帆老师的观点,布局管理需要整体评估环境的影响,建议上传病区的布局图,谢谢。

wangkang 发表于 2014-2-14 15:20

非常需要这方面的知识,谢谢老师们{:1_14:}{:1_14:}