CSSD层流环境卫生学监测已何标准判定?
本帖最后由 茶韵幽香 于 2013-4-23 17:20 编辑求助:供应室无菌物品存放区用的是层流,空气、物表监测频次是按照层流一类环境要求,还是按照供应室清洁区三类环境监测?请老师给予正确回答。谢谢 我的理解是:就高不就低 规范上规定的三类环境,应该按三类环境吧。 我认为应该按照供应室清洁区三类环境监测! 要求是达到第三大部门环境的便可,CSSD建层流,维护成本会很高的,不利于管理。如果滤网等维护不到位,还更危险哦!如果想考究一下层流是否合格,那么就按照《医院消毒卫生标准》2012版提到的其他洁净环境的标准来做吧! 本帖最后由 yhy8562243 于 2013-4-25 18:39 编辑
既然是层流设备,就按层流要求监测吧,如果不按层流监测,有些可惜了。个人意见,仅供参考,谢谢! 茶韵幽香 发表于 2013-4-23 17:18 static/image/common/back.gif
要求是达到第三大部门环境的便可,CSSD建层流,维护成本会很高的,不利于管理。如果滤网等维护不到位,还更 ...
好吧。非常谢谢!也谢谢其他老师的指导 无菌物品存放区怎么不是二类环境要求?检查包装灭菌区才是三类的吧? 路过学习了,感谢各位的分享
页: