洁净手术室走廊要不要做空气消毒?
我院的洁净手术室除层流间外,在普通间安装了空气消毒机,那么走廊上是否也要安装呢? 洁净手术室应该是一个系统工程,不可能只做手术间的层流,应由洁净手术间、洁净辅助用房以及非洁净辅助用房组成。 手术走廊我们一直没有做过,只需要做手术间的 洁净手术部是一个系统,它包括其他辅助用房,做空气监测我认为,只做不同级别手术术即可。 既然是洁净手术室,那么为什么要安装空气消毒机呢?老师您说的是外走廊吗? 左手 发表于 2013-3-22 14:00 static/image/common/back.gif既然是洁净手术室,那么为什么要安装空气消毒机呢?老师您说的是外走廊吗?
是内走廊,外走廊没必要按装吧? 洁净手术部洁净区对室外或对于室外直接相通的区域应保持不小于15Pa的正压,不用装空气消毒机。 辅助用房也有层流级别呀,为什么还要消毒呢? 张淑敏 发表于 2013-3-22 14:33 static/image/common/back.gif
辅助用房也有层流级别呀,为什么还要消毒呢?
我是第一次接触这个层流,是这样的,我们手术室洁净区一共设了8个手术间,其中三个层流间,其余5个没有,是普通手术间没有外窗,跟层流间一样的结构,但没有空调机组和控制面板,调节温湿度是靠以后安装的空调柜机。 清风细雪 发表于 2013-3-22 14:52 static/image/common/back.gif
我是第一次接触这个层流,是这样的,我们手术室洁净区一共设了8个手术间,其中三个层流间,其余5个没有, ...
没有层流的手术间是要有消毒设施的。 谢谢各位老师,但我问的是走廊要不要消毒?非层流手术间都安装了消毒机(虽然不是我招标的)。 我院限制区走廊要消毒,但是没有做空气培养 清风细雪 发表于 2013-3-22 14:52 static/image/common/back.gif
我是第一次接触这个层流,是这样的,我们手术室洁净区一共设了8个手术间,其中三个层流间,其余5个没有, ...
就是说手术室内有洁净手术室和普通手术室,确定设备层没有5间手术房间的机组?如果是普通手术室,应该使用动态消毒机进行消毒的。 清风细雪 发表于 2013-3-22 16:48 static/image/common/back.gif
谢谢各位老师,但我问的是走廊要不要消毒?非层流手术间都安装了消毒机(虽然不是我招标的)。
走廊不需要空气消毒!{:1_1:}
页: