老朽 发表于 2008-10-23 10:06

血液透析病区如何划分三区?

针对血液透析病区的三区划分,应该如何划比较合理?
清洁区包括:
半清洁区包括:
污染区包括:
是不是必须要三区?

yxm243 发表于 2008-10-23 20:14

禾女玉兔 发表于 2008-10-23 21:43

查看目前现有资料,三区划分没有统一的规范???

老朽 发表于 2008-10-24 14:20

1、清洁区设在内侧包括:
   各透析间、洗手间、透析液配制间、水处理间、治疗室、无菌物品存放间、
2、半清洁区设在中间包括
   办公室、处置室、复用透析器材洗涤消毒间、库房、内走廓、
3、污染区设在最外侧包括
   待诊室、卫生通过室、病人入室区、污物通道、料理间、污物间、透析间、各工作间、卫生通过室、除治疗室和无菌物品存放间均应设洗手设施,以方便医务人员和病人使用。
   病床之间的净距不得〈1.2m,透析间通道净距不得<1.3m.

   请各位老师提出修改建议!!!

huqiny 发表于 2008-11-18 14:07

如此划分三区,哪需要多大的空间啊?有统一标准吗?