洁净手术室空气净化
我院有1000级层流手术间,本月进行了一次回风口动态空气采样,结果全部长满细菌。老师帮我分析一下原因。 查看下回风口滤网是否按规定时间进行清洁与消毒。 回风口要每天清洁,每周清洗消毒滤网,使用棉签擦拭一下就知道日常清洁消毒工作如何了。 检查之后才知道要每天擦拭,每周定时清洁消毒 回风口动态空气采样.请问老师:如何布点?谢谢!我也想对回风口动态空气采样。但不知道如何布点? niujialan 发表于 2013-9-23 10:47 static/image/common/back.gif
回风口动态空气采样.
请问老师:如何布点?谢谢!我也想对回风口动态空气采样。但不知道如何布点?
有两种方法采样。1.平板采样法:检测空气沉降菌浓度。方法:1)手术间空气沉降菌浓度在手术开始手术2小时和结束前抽检。在每个回风口中部摆放3个倾斜30度直径9cm培养皿,放置30分钟即可。2)其他洁净用房在当天上午10时和下午4时各测1次。方法同1)。
2.动态采样器法:检测空气浮游菌浓度。方法:在手术间回风口采样,于手术进行如切皮缝合连台手术之间或手术进行4小时等,选择不少于3个程序。 学到了,谢谢老师