请问,您那儿也有这种情况吗?
是的,我们是去年新建的 月影兔悦 发表于 2013-3-13 11:25 static/image/common/back.gif
是的,我们是去年新建的
我们是去年改建的,现在还没完全投入使用,试用阶段!您那儿手术室的空气监测怎么样? zhangmengyang31 发表于 2013-3-13 11:33 static/image/common/back.gif
我们是去年改建的,现在还没完全投入使用,试用阶段!您那儿手术室的空气监测怎么样?
就按新规范要求做,百级手术区布点13个,周边8 个 月影兔悦 发表于 2013-3-13 11:39 static/image/common/back.gif
就按新规范要求做,百级手术区布点13个,周边8 个
我去年参加年会时听专家讲过,洁净手术室环境监测每年一次,但要保证所有区域都要监测到,可以分区监测。 我们医院没有用臭氧涓毒、并且每个月做手术间空培、回风口滤网每周清洗 洁净手术部的管理主要是洁净空调系统的维护,包括出风、回风口的日常清洁,初中高效滤网的定期更换,我院为设备科专人负责。室内物体表面的清洁消毒尤为重要。{:1_12:} 我想,这是厂家对自己的设备没有绝对信心,所以,用臭氧消毒以便弥补不足。个人意见,仅供参考,谢谢! 我们有这样的情况,实际上净化手术室用不着加臭氧消毒的,有时厂家的观念的确错误。 别听厂家瞎忽悠!按照规定对层流设备定期更换过滤网、出风口、回风口保持清洁,没有必要再进行臭氧消毒。 只能说厂家的层流洁净技术不过硬,再说,手术室怎么能用臭氧消毒呢?洁净手术间都没有窗户,臭氧消毒后如何排出去呢?臭氧是有腐蚀性的,尤其是橡胶制品,手术室即使不用层流也是不允许用臭氧消毒的。空气中臭氧浓度超过安全标准,对人的健康也是有影响的。 金魏 发表于 2013-3-13 09:48 static/image/common/back.gif
是啊,层流是最好的净化空气的技术了,根本不用消毒,但相关科室就是不能领会,一定还要进行所谓的臭氧消毒 ...
这就需要你给他们洗脑子了。加强培训,转变他们错误的观念。 层流通俗的讲是一个过滤网,将灰尘过滤,细菌附着在灰尘上,室内没有灰尘了,自然也就没有细菌了。所以净化系统只起到阻拦的作用,使用臭氧可以将阻拦的细菌杀灭。臭氧消毒应该不是对室内的,而是针对滤网的。你问一下厂家,臭氧干什么用的就知道了。 我们医院血液层流病房,层流千级,同样也配有空气消毒机(带臭氧),我也觉得空气消毒机是多余的。 沧海一粟 发表于 2013-3-15 15:36 static/image/common/back.gif
这就需要你给他们洗脑子了。加强培训,转变他们错误的观念。
我们医院是新建的层流手术室,但还是臭氧消毒。护士医生很抱怨。 有必要搞清楚你院净化系统装备是否符合规范 yangshining 发表于 2013-3-29 23:07 static/image/common/back.gif
我们医院是新建的层流手术室,但还是臭氧消毒。护士医生很抱怨。
这不符合层流手术室的管理要求,你赶紧向分管领导汇报,看到底是什么原因要这样做,如果是层流手术室建设验收不过关,那就要求建筑商处理,如果是认识不足,那就给他们培训一下,总之要改变这种错误的做法。 洁净手术部净化管理首先是净化机组的正常运行,各过滤网的日常清洁与定期更换,各机组的日常维护。 保洁员的岗前培训非常重要,工程师的日常维护与检测是空气质量的保障,加强护士对洁净手术部净化理论知识学习,加强手术见日常管理。 臭氧在30-60 分钟后才能分解为O2,这么长时间在房间内,对人体及物体表面都有一定的作用,不建议使用。